回复:SINAMICS 偶尔出现F07450报警,如何解决或屏蔽。

anxiao

  • 帖子

    210
  • 精华

    11
  • 被关注

    127

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-18 11:37:09

1楼

这个是驱动号不对,左上角是不是现在是02,FN和向上箭头一块按,把02改成01,
01对应的是CU的参数,P0003在CU的参数列表里面。然后在返回02修改P2542

还有你这个F07450是在做定位的静态监控超出范围,是在什么的情况下发生的,
看看是什么情况,能否通过增大P2542来解决,
或者是机械,位置环设置不当造成的。