以下是引用重新激活在2014-01-13 19:54:25的发言 >6楼:
quote:以下是引用千万个为什么在2014-01-09 15:33:16的发言:
感谢版主的提醒,问题解决了,我查了下电机的型号,原来其中一个电机是增量的,但机床数据MD30240为4,,MD34200为0,机床进厂日期09年,一直都这样干的,居然没事,我记得如果是840D的早报警了。。。
是因为电池的缘故吗??? 讲讲你处理的过程
把参数改为增量回零就好了
学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com