回复:请问西门子PLC 1200 200和300系列模拟量输入的采样速率是多少HZ?

看雪001

  • 帖子

    2426
  • 精华

    87
  • 被关注

    234

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-18 19:16:40

2楼

分别用200和300做过一个皮带秤,200的可以将定时中断设到6ms,即150-200sps(采样个数每秒);314c自带的AI,定时中断可以设置到2ms,集成的AI可以转换过来,即采样速率不取决于AI,而是最小中断周期,至少500sps,而扩展AI可能会受背板总线(K总线)限制。