发布于 2014-09-19 11:22:06
9楼
1、进线侧的压敏电阻可以不要。
2、如果用4Q,P160要大一点,建议500ms以上。P161/P179设个3-6就可以了。
3、如果不切换励磁方向,你可以在并联电阻上串联一个反向二极管,这样电阻只在主回路切断时才投入使用,避免长期发热。
4、电阻发热是正常的,不但有均恒电流,还有大量谐波。22.5W的灯泡不也热么?况且灯泡还有一部分能量转化成光能了。
5、你算的那个电阻值不对吧?你的励磁只有3A?功率=电流*电流*电阻
6、公式中的那个1000是指的装置励磁部分可控硅及二极管的耐压(考虑了一定的安全裕量),现在你用的是装置的电枢部分,你可以查一下电枢部分可控硅的耐压,然后改变1000为可控硅可接受的电压等级。这样电阻阻值可以选的稍大一点。
7、P79=1
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心