回复:802D sl模拟主轴配置

陈廷鹏

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    270
  • 精华

    0
  • 被关注

    31

论坛等级:侠士

注册时间:2008-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-20 09:10:24

1楼

主轴编码器作为X轴或者Z轴的第三编码器来配置。利用STARTER进行配置第三编码器,利用驱动参数设置分配给主轴。
这是叠加到X轴上的参数分配
CU_I P9 1
X-axis servo p922 999
X-axis servo p480[0] 0
X-axis servo p480[2] 134413317
X-axis servo p2051[5] 31587330
X-axis servo p2061[6] 31652866
X-axis servo p2061[8] 31718402
X-axis servo P971 1(待自动变为0后保存完成)
CU_I P9 0
系统参数设置:
设定SP(模拟主轴)参数:
30220 “ENC_MODULE_NO“ =1 (注:信号来自X轴模块)
30230 “ENC_INPUT_NO” =1
这样做即可。
敏而好学,不耻下问 有朋友自远方来,不亦乐乎。 数控技术群92469139