一台由G系列变频器驱动的75KW电机向地下打孔,一台185KW的复盛空压机(空压机控制部分是厂家专用的工控板)提供压缩空气排出孔里的杂质。一直都是互不影响,下午的时候发现只要启动打孔的75KW电机,瞬间空压机跳闸,空压机显示电气故障。变频器和电机都正常。单独工作两台设备都可以正常工作。一起工作变频器干扰空压机,空压机电路板发出跳闸指令。
经过给空压机电脑版供电加磁环,变频器重新接地,加输出电抗器。。。故障依旧。后来试着换台电机,奇迹发生了,不干扰了,故障解决了。
不能理解的是换下的电机轴承良好,绝缘良好,三相阻值基本相等,通电运转正常。就是好的电机,怎么会干扰其它设备,要是换变频器解决还能理解。这样的事情第一次遇到。