大家好,我们有个s7-300的plc,其中有个逻辑是这样:

A DB18。DBX40.0 (装载门闭合)
AN DB18。DBX40.2 (装载门打开)
= Q62.0 (液压阀启动)

为了检修方便,我们想在 装载门打开的时候,也能启动液压阀。于是,我加了句 O M60.0,于是变成:

A DB18。DBX40.0 (装载门闭合)
AN DB18。DBX40.2 (装载门打开)
O M60.0
= Q62.0 (液压阀启动)

可是,即使是把 ·M60.0 设成1, Q62.0 在程序里也变成了 1, 但物理上的液压阀并没有开启。

控制液压阀的模块是: ET200eco ( 6ES7 194-3AA00-0BA0 + 6ES7 142-3BF00-0XA0),我们发现当门打开的时候,此模块的 SF 红灯亮。物理上没有电压输出。

请问:1,如何实现 门打开,也能开启液压阀的功能?

2, 为什么 DB18。DBX40.0 和 DB18。DBX40.2 在PLC程序中,找不到相对应的物理输入点?