回复:大电流短路对设备的影响

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37179
  • 精华

    455
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-21 14:26:01

7楼

展开查看
以下是引用水星上的来客在2014-09-21 12:18:09的发言 >6楼:K版,当焊机的地线接到系统的地上,在焊接时会有大电流从驱动器上流过,但是如果焊机的地接到焊接附近,虽然该接地和系统地是通的,但是电流应该不会从变频器那边过去吧?
说的太对了。问题的关键就是电焊机的工作电流流向,如果他没有经过变频器,那就没事,反之就是灾难。你怎么能保证都处于接通状态的PE点,也是电焊机的工作地,不会让电流流经变频器呢?这是要动脑子设计的。嘻嘻

其实你的问题也挺冷僻的。居然让焊件与伺服的PE连体,而且还要在线进行焊接。也就是说,伺服在工作中(运行)电焊工件?这是咋说呢?你应该让伺服与焊件绝缘,这问题就解决了。
我是你的朋友