回复:6ES7-1KF02-0AB0模块接入热电阻出现异常

清风无浪

  • 帖子

    68
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2004-07-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-21 21:19:42

1楼

你好,根据你的描述,PT100大于155摄氏度以后溢出,应该是由于测量范围组态设成了"Pt 100 Cl."(PT100环境型),改成"Pt100 Std."就可以解决问题。因为环境型超过155摄氏度即为溢出,而标准型的上限是1000摄氏度。
请参考S7-300模板数据手册,5.1小节,“模拟输入通道的值得表示方法”。

刚才看到这个不知是不是这原因?

精华帖版主置评:有道理啊!