展开查看
以下是引用牛皮不是吹的在2014-09-21 10:17:26的发言 >4楼:加上WINCC是可以,查看数据归档,问题是WINCC归档时间,是按照你设置的时间来的,比如500MS归档一次,手动是个很随意的动作,我只是想得到手动后的瞬时的归档数据,而WINCC是一直在以500MS时间查询打印数据,这样的话,打印出来好多的数据,根本不知道怎么才能找到我想要的数据,所以我觉得很不适合。
以下是引用qzcq在2014-09-20 11:33:38的发言 >:加上位机WinCC,...
1、WinCC归档archiving方式分连续(Continuous)和事件(Event)两种,针对你这种要求可采用事件归档(Event archiving)方式。
2、简单的说就是当有手动触发时,在PLC中设置一个BOOL变量状态变化,然后在WinCC中组态这个BOOL变量来触发归档archiving记录。