任务:在一液压系统中采用压力变送器

采集系统之中的压力值并通过TB200显示出来;

系统配置:plc;s7-200

压力变送器:7MF1563-3DF10 测量范围:0-40MPa 输出电压:0-10V

模拟量输入模块:EM231 电压单极性0-10V

文本显示器TD200.假设在文本消息中数据嵌入地址是:VD98

分析:

1:求出数据转换系数:由配置可知当采集到的模拟量为32000时对应的外界压力为40MPa;所以转换系数是:当采集量为1时所对应的外界压力为

40÷32000=0.00125Mpa

2:TD200显示的数值应为采集量乘以转换系数0.00125

程序如下:LD SM0.0

MOVW AIW0,VW10

ITD VW10,VD40;;;;;整数转双整数

DTR VD40,VD110::::双整数转实数

*R 0.00125,VD110::::采集量乘以转换系数0.00125--->VD110

MOVR VD110,VD98::;::其中VD98为TD200数据嵌入地址,小数点后有效三位显示



这时如果使能TD200 VD98的显示使能位,TD200就可显示压力值。



以上是我写的程序<<改过以后的>>请大家帮看看对不对。不对处请大家指出!不胜感激!
多谢斑主指教!万分感谢!