回复:6RA70装置做外部励磁用时,电枢主装置停车时,励磁70装置报F030的。

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9988
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-22 09:43:27

11楼

哦,楼上说说你电阻参数的选定依据及不加反向二极管的理由。
另外,直流机的励磁电感量不算大的依据?根据楼主装置的配置,其电机的功率应该不会少于3500KW,且是低速电机,估计额定转速不超过80RPM,最高转速不超过150RPM,其励磁电感量应该在0.5H左右,不知算不算大?