感觉TDC研发部门这几年没有什么进展。该不是躺倒了想吃老本儿了吧?再脱离用户TDC就会被放弃了哦!
TDC的快速IO存在以下几个问题:
(1)SM500信号太集中,无法灵活选择,多数时候空余点很多,浪费资源。何时开发具有单电气特性的SM500模板?
(2)SM500的AI和AO都只能支持电压类型,而实际工业现场基本都是电流信号,导致12+8个通道都需要添加电压-电流转换模块,因为需要快速性,转换模块的转换时间还必须很短,于是价格就高了,加的这20个模块的价格也快赶得上一块SM500的价格了。何时开发支持电流类型的SM500模块?
(3)目前为了便于维护,逐渐有趋势将快速型号转移到现场,西门子最近出的S7-1500模板可以高速模板。但目前TDC只能支持DP网,无法支持profinet,也不支持用DP通讯访问S7-1500。
大家有什么好替代办法?