展开查看
以下是引用剑忠在2014-09-21 22:52:14的发言 >8楼:1、WinCC归档archiving方式分连续(Continuous)和事件(Event)两种,针对你这种要求可采用事件归档(Event archiving)方式。
2、简单的说就是当有手动触发时,在PLC中设置一个BOOL变量状态变化,然后在WinCC中组态这个BOOL变量来触发归档archiving记录。
以下是引用牛皮不是吹的在2014-09-21 10:17:26的发言 >:加上WINCC是可以...
以下是引用qzcq在2014-09-20 11:33:38的发言 >:加上位机WinCC,...
学习了,谢谢。