展开查看
以下是引用电气小书童在2014-09-22 10:20:42的发言 >5楼:起动动顺序就按照所有设备都一起工作后,最后起动1400kW的压缩机。烦请指点。
这个重要还是设计到钱的问题,两台10kV的软启动还是可以抵我很多年的工资了,老板不干啊。
以下是引用hahaer在2014-09-21 22:03:26的发言 >:1400KW不算大 系统...
新加的设备是固定资产的!再说对高压大电机直起很影响电机的寿命 ,这个帐也要算的!我建议加软起!但可以改变软起的形式!并不一定要固态的,也可以采用其他形式的!
The darkness is no darkness with thee.