回复:如何选择变压器,选择变压器主要看那几个参数

王晓杰

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2014-07-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-22 14:02:28

9楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2014-09-15 13:38:59的发言 >6楼:变压器的功率选择要根据实际情况来选择,不能安全根据设备铭牌功率相加得到的功率,要同时考虑到,设备同时使用率,设备的负载率,负载情况,先有些加热负载,往往是在预热阶段功率最大,而设备运行后负载率会减少到三分之一左右,变压器选择主要看负载实际功率。
个人估计你计算的负载为920KW,同时使用率估计不超过0.8,负载率估计0.9足够,配置=920*0.8*0.9=662KW,配置一个800KVA的变频器肯定没有问题的。
楼主所说的设备总功率920KW是有功功率,变压器的容量为KVA是视在功率,有功功率与视在功率之间是需要转换的,一般按当地供电局规定的功率因素去进行计算,一般为cosφ=0.85,所以变压器应取920KW/0.85=1082kva 取1250的变压器,视安装现场环境选择干式变压器或油浸式变压器。
新规程规定干变1250kva及以上变压器需选用断路器保护,并配置过流、速断等继电保护。
希望可以帮到你
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4272条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。