以下是引用mengzhuang在2014-09-22 11:54:04的发言 >2楼:说来惭愧,我在实际应用中,用到的这几个块都是空的,从来没写过内容·~
以下是引用Automann在2014-09-22 11:14:55的发言 >1楼:下载空的OB82、Ob...

引用1楼详细内容:

下载空的OB82、Ob85、OB86、OB122就可以了。
不过你得考虑一个或多个站点有故障是否允许继续运行。

如果DP从站故障不停机可能引发大的事故,不应下载空的OB。应在OB中编处理故障的程序。