1楼

这个就是你实际工程量程范位拉
如:压力变送器范围为0--100KPa,输出4-20ma,试中100可表示为工程量100KPa,对应20MA,0就是0KPa,对应4MA,100-0就是压力的范围值。
如果压力变送器的范围为50---100Kpa,那括号中的数值应该改为100-50了,后面也应改为+50.
这里的100也可用于量程的百分比