以下是引用张翼陈在2014-07-26 22:23:08的发言 >136楼:我觉得这个接地有点问题,PLC系统的M1与不应该与变压器的PE连接,假如变压器负荷出现三相不平衡而变压器PE接地不良,不平衡电流就会通过M1向PLC系统释放,个人愚见,不知道对不对,请各位师傅多多指教!!
以下是引用youhm在2014-03-31 09:28:38的发言 >:
quote:以下是引...