回复:S7-200上的CP243-1模块不能与主机进行OPC通讯

我爱周末

  • 帖子

    1464
  • 精华

    3
  • 被关注

    36

论坛等级:至圣

注册时间:2005-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-24 08:20:39

3楼

通讯不成功,大多是网线问题,你若是PLC直接连PC(没有经过路由器),要做成对接网线,其中一端水晶头线的排列要改为为:绿/白绿/蓝/白橙/橙/白蓝/棕/白棕。另外是设置问题,网关和DNS空着,子网掩码两边都要一致,PC主机的IP地址你改成近一点,如192.168.1.5 试试。
期待周末~~
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33258条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。