回复:断路器的分断能力应该如何选择?

onlyma

  • 帖子

    100
  • 精华

    7
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2014-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-24 11:01:51

12楼

1、有关断路器的短路分断能力,有两个参数Icu和Ics比较重要,可以在很多厂家的选型手册里看到。Icu:rated ultimate short-circuit breaking capacity额定极限短路分断能力,Ics:rated service
short-circuit breaking capacity额定运行短路分断能力,对于首级配电,比如变压器出线断路器,比较看重Ics,因为首级配电要保证供电的持续性,即使分断后,也还要求断路器继续工作;对于二级配电,比如配电室的柜子,比较看重Icu,因为只要能分断就行,因为分断后,即使不合闸也只会影响少量用电设备。

2、要确定断路器的分断能力,必须计算短路电流,有很多计算方法,比较常用的是短路容量法,也可查表,以短路容量法为例,三相短路电流Ik=短路处总容量Sk/(根号3×额定电压),由此可见,短路总容量是计算短路电流的关键。供电点,变压器,铜芯电缆等处的短路总容量的计算方法,具体可查书,都有。

3、选合适的就行,没必要追求那么高,比如有的追求Ics=100%Icu,有时候浪费。