以下是引用HUANGZE75在2014-09-15 13:38:59的发言 >6楼:变压器的功率选择要根据实际情况来选择,不能安全根据设备铭牌功率相加得到的功率,要同时考虑到,设备同时使用率,设备的负载率,负载情况,先有些加热负载,往往是在预热阶段功率最大,而设备运行后负载率会减少到三分之一左右,变压器选择主要看负载实际功率。
个人估计你计算的负载为920KW,同时使用率估计不超过0.8,负载率估计0.9足够,配置=920*0.8*0.9=662KW,配置一个800KVA的变频器肯定没有问题的。
嗯,我同意,得考虑负载率,和设备同时使用率,也就是得考虑一些工艺吧,比如有些检修箱,它们一般是不会和主设备同时使用的。

楼主所说的总功率应该是所有设备的简单加法吧?这个应该就是我们常说的总装机功率,但选择变压器应该是按照总需求功率来选,就是通过8楼说的需要系数法来准确计算。