3安这个数也太小了,这么大电机不可能。如果是这样根本不用选独立装置自带励磁就够。
关于做励磁用直流侧保护,我们也采取过好多办法,一直也没有一个统一的说法和经典的解决方案。很希望大家能讨论出个好方案。
1, 在西门子的专用励磁柜里,直流侧用一个过压保护箱,有订货号的有点像一台70装置,原理是检测到过压就开通一个可控硅接通电阻负载。但是装置为非通用型号,有些小贵。
2. 如果是直接并电阻按1000/If计算,电阻阻值都较小,这个公式的基本出发点是全励磁电流切断时产生的过压不高于可控硅耐压。可控硅按 1400v算,励磁额定电压160v,那电阻上流过的电流大约是励磁线圈的1/8。这个功耗就不小,发热很厉害的。
加二极管有个问题,二极管是电压为负就导通的,而励磁电流是一个方向,但电压可不是,这一点我观测过励磁电流稳定在50%时电压70v,但用示波器看直流侧电压就是有正有负,那这时候加的二极管串电阻就会参与导通,进而影响励磁线圈里的电流。就是说系统弱磁后电压降低,励磁电流还会被电阻分流一部分,造成控制不准确。
先说这么多,期待大家积极参与