以下是引用nnnn1234在2014-09-23 16:19:12的发言 >24楼:我们用的GE的,丙二醇和去离子水为3:10。当然你如果冷却系统有去离子单元的话,也可以用纯净水!
以下是引用洒落在2014-09-22 12:05:53的发言 >19楼:日本明电舍所用的冷...

引用19楼详细内容:

日本明电舍所用的冷却液: プロピレングリコール 50% と 純水 50% の混合液
(50%的丙二醇与50%纯净水的混合液)

忘记说了,还加入了少量的防锈剂. (是离子水)
(防錆剤(Cortec VpCI-649N)を0.5%添加)

冷却液另一个比较重要的功能是防止腐蚀,所以要向冷却液中加入防腐剂,而不同品牌的冷却液所使用的防腐剂不同,有的相差比较悬殊。如对黑色金属有效的防腐剂却常对铝制品有腐蚀作用,而铝制品的防腐剂又对铁有腐蚀作用。不同品牌的冷却液混合后,会使其中的防腐剂发生化学反应,影响防腐效果,甚至反应后生成腐蚀性物质,所以不能将不同品牌的冷却液混合使用。
劣质却冷夜可能会有腐蚀性,现象发生只是时间问题.