展开查看
以下是引用yming在2014-09-24 09:21:27的发言 >2楼:你是用网线直连?
具体要看情况。网线直连或仅有交换机时,因为没有DHCP服务器给你分配IP地址。就需要将你的电脑网口的TCP/IP协议的属性改成固定IP并设置子网掩码(不能是自动分配);并且要和这些PLC装置的IP在同一网段中。且不重复(IP地址有冲突)。
另外,要看PLC是一个网口还是两个网口。两个网口的相当有个两口的交换机。而一个网口的可能没有。这时后,连接的网线要做成交叉网线。而电脑接交换机的则两种网线均可以。
如果你的网络含有路由器(一般内置DHCP服务)就不需要。只在TIA中左侧,选可访问的设备那个连接端口,即可以扫描到。然后分配PLC的IP到当前子网中。
谢谢了....现在连上了 要关掉无线网就好了