展开查看
以下是引用gongs在2014-09-24 10:55:36的发言 >4楼:yming斑竹:
变频器械使用环境还是说的过去的。特别这几天我们这气温只有17-25度,变频器运行时外壳和风扇吹出的风温度并不高啊。MM440变频器也用过很多,但这套设备变频器的故障出的太频繁了。3台变频器两台寻过质保,现在更换的一台变频器(保内更换,不是维修)用了一个多月又坏了。但我感觉和其它现场比这套设备的环境还是可以的。
以下是引用yming在2014-09-24 10:33:32的发言 >:太热啦。散热不好!...
你搜索一下海哥的帖子。
拆开看看侧面的控制电源PCB板是不是上面有“鼓包”?内层的印刷线路断了?
还有一点是环境比较脏。
但我觉得不是电网的问题。因为我们工厂的电网环境是很差的,有一条线100kW可控硅调速器,没进线电抗器,MM440也没有坏。
这是现场的电压波形(从前录制的。上面的年月无效,示波表没设置时间。)

我刚刚又翻找了从前的帖子。想起来了,还有一点是把 Y电容断开。