回复:威纶触摸屏软件无法获取1200 V4.0版本的标签???

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-09-25 12:40:44

5楼

针对V4.0的固件,威纶的软件还没有做好。
再一个,不论是那个版本的软件,如果1200编程使用了多重背景,那么威纶一样还是不行!

所以,用1200,最好还是用西门子的屏吧! 虽然是贵一点,但是用着省事多了!尤其是在博途里的全集成环境,更是明显有优势啊! 要求不高的,用个精简的屏,挺好啊! 要求高点就用精智的屏。 
如果非要觉得一块屏的价格就完全影响了使用成本,那倒不如干脆别用1200,转用日系甚至国产的PLC咯!