CUA31就是个接口,和CU240与PM240的接口一致。
CU320-2可控制6个伺服轴;也可以控制动态响应中等的12个矢量轴或V/f。
你既可以使用直流母线结构的电机模块;也可以使用那些单传的模块PM。换句话说,就是不使用CU240(每个PM配一个CU);而是CU320-2通过Drive-CliQ连接各CUA31控制PM。每个CUA31有3个Drive-CliQ接口;传输用两个,剩下的一个可以根据需要接入各种SM编码器模块。CUA32则自带个编码器接口。
这样,CU320-2和CF卡的成本就分摊了。
这样PLC控制只对CU320-2PN通过ProfiNet、以太网就简单了。
具体配置要通过Sizer来配,验证是否正确。