就操作台感觉有电这一点来说,应该是操作台悬浮,设备所用的开关电源外壳跟地也悬浮造成的可能性大,跟零地混用没关系的。
普通的低压供电,中性点是接地的,PE也是接地的,两者近似等电位,只不过在经过主开关之后开始分开N和PE,如果没有漏电保护,PE要做重复接地,也就是漏保前级做重复接地,漏保后级就不能做了,而且不允许有开关器件能断开PE线,而且不允许手拉手跨接PE线,跟485接线方式正好相反。
至于N线,首先不允许单独接开关器件,要跟配电区域开关或设备供电开关的相线同时开合(断零线必须保证相线也是断开的)或直通;再有就是不允许甲设备借用乙设备的零线,这两种情况造成的事故屡见不鲜。
以上是用电安全角度考虑的保护地,自控技术人员嘴里常说的地或悬浮地,是另一码事,安全措施是强制执行的,做好安全措施,才考虑工作地,怎样排除干扰这些。