发布于 2014-09-26 19:18:07
5楼
1.现在变频器很便宜,如果为了简化控制程序,可以使用3台分别变频控制。
2.如果想省成本,则可以通过一台变频器通过接触器切换达到控制。
3.无论那种,都可以采用PID控制,只是在不同的压力变化时采用不同的控制策略。
控制方式:任何一个泵启动后,进行PID调节,变频持续升速,知道工频,如果延迟1分钟内压力没有满足要求(要有回差),则将次变频切换为工频(接触器),变频器空载停运,然后变频器切换到第二个泵,同样让调节器跟踪到转速“0”,然后再次投自动,升速直到压力稳定,否则.....
方向控制相反。
过程控制疑难问题技术支持;DCS、PLC控制方案;
群号:110283225