问题已经解决,调试记录

2014-09-27再次调试
第一步:项目组共计5台电脑,挨着尝试链接PLC,只有一台电脑可以连接上。说明PLC网线没有问题,问题在另外4台电脑上。
第二:有问题4台电脑都按照360安全卫士等软件,怀疑是否是在按照软件或者用360优化系统的时候把某些服务删除或者屏蔽掉了。
第三:经群里一位技术大牛指点,说是接口问题(因为我网卡连接设置好IP的CPU是可以ping的通的)
3.1,打开控制面板--设置PG/PC接口--TCP/IP--网卡名称驱动--诊断,提示无接口句柄。
3.2,打开控制面板--管理工具--服务,找到Siemens SIMATIC IETOPG HELP SERVICE服务,发现为手动调成自动,然后启动。

启动以上服务后,使用V12软件--在线与诊断功能,就可以扫描到链接的CPU了
远离360等优化软件,说不定哪个服务就被禁止了,然后悲催的找问题。

分享一下经验,希望对大家有所帮助