回复:使用S71200控制调试SINAMICS G系列(TIA V13 PN环境)(连载 四)

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-29 00:43:43

14楼

这不是指自定义报文(999)。而是指非周期(循环)通讯。
在ProfiDrive报文中,
一类是用于过程控制的周期(循环)通讯;也就是那些标准报文 1、..20、..111、...352、...直到自定义报文999。它们只是用于过程控制和反映状态的一部分参数。还有很大一部分参数并不包括在内。
另一类就是可以读写所有参数的非周期(非循环)通讯。它们则在“需要时”调用,如同你用到的调试软件Starter。在Step7中就是调用 SFB58/59。而在TIA中则是调用SFB52/53;它既可以仅对一个参数读写;也可以针对一组参数读写。
这类非周期通讯应用,在USS通讯中就是所谓的对PKW字段的读写功能。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?