根据你的描述,应该是0-10V的问题,不是PLC本身的问题。
一般规定:电压信号不能作为信号传递,最多作为相邻或几个机柜之间的信号传递,如果超过10米,最好考虑采用电流信号,实在不行,至少取样电阻应该在PLC的输入端子。
干扰是普遍存在的,我们每次编程对于要求稳定的信号,无论是否需要,都加了“软件”滤波,不到工程移交,一般保留,最多将其作用减小到0而已。
小的干扰可以采用PLC系统“硬件”组态中增加采样数等来处理。
过程控制疑难问题技术支持;DCS、PLC控制方案;