1.现在专业分化都向实用话发展,过去“接地”是一个专门的课程,无法一语道破天机。
2.另外每个DCS、PLC、设备、仪表都有自己的接地规定,应满足这些系统的最安全接地方案。
3.具体到西门子,一般规定是“多点”和“单点”两个要求:
单点指小系统内部和本系统内部之间,采用一点接入大地,例如PLC机柜外壳、PLC电源保护和屏蔽,分别集中后接入大地的“一点”,不得公用一根线接点。
所谓多点是西门子的设备要求所有单体带电设备,都有一个外壳接地线,这个接地除了“统一”单点接入接地系统外,要求就近重复接地。同时DP等通讯线也要求双端都接地。别的系统没有这个要求。
具体查你相关的设备接地说明
以上仅代表个人理解和经验。