1.CFC编程结束后,通过编译,会自动通过你定义的OB块调用的,因此不会像PLC中,OB1或OB35不进行FB,FC调用就不执行的。
2.若要不调用其中的一个CFC,可以通过相应的CFC中功能块的EN管脚,通过逻辑限制其不执行。如加入一个常开点,永远置0.