回复:6RA70装置做外部励磁用时,电枢主装置停车时,励磁70装置报F030的。

小皮

  • 帖子

    1389
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-29 13:24:45

17楼

励磁并二极管确实有应用,我只是从理论上分析会有些问题,咱们的励磁电流都是按电流控制,如果电阻上流过电流,线圈上电流即使不变,总电流反馈上会反映出来装置就会相应作出调节。而且调励磁时按照感性负载调好的系统,一旦二极管参与导通负载特性会变成阻感性的,控制特性会有些变化。当然变化都不大,这么用着没见到有什么问题。
我觉得用压敏电阻的方式较好一个励磁线圈的储能=L*I*I/2,5KJ差不多,用一个压敏电阻能放掉。再加一个并联电阻主要为了正常分断励磁和电流断续时的励磁放电,一般阻值选得较大,2%~5%励磁电流就行了。

精华帖版主置评:压敏电阻也是官方推荐的方案之一,推荐。