回复:6RA70装置做外部励磁用时,电枢主装置停车时,励磁70装置报F030的。

小皮

  • 帖子

    1389
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-30 15:00:31

19楼

谢谢兵版的支持,不过还是有些问题的,如果励磁电流大这个压敏电阻就难选了,我们见的电机5000kw大约200励磁,这时核算的能量就得35KJ压敏了。可有的电机励磁电流有600a,就没法按全电流分断选压敏了。而且压敏电阻流过的电流值也就能承受100a。
如果并了压敏电阻,并联电阻还加不加,用多大电阻合适,如40倍励磁电阻?
评论