16楼

若能保证变频器一起开机,而且工作曲线完全相同,可以用一个大电抗器,但这种用法好像没有吧。大功率的变频一般前级都配有近进线电抗器的,这是正规的做法,而随着电流的增大,电抗器电感量也随之减小,所以大电抗器是能满足变频器通流量,但对谐波的抑制作用肯定减弱了。
我见过国内的一些大功率变频器不加电抗器导致配电室补偿电容器被谐波电压击穿的,教训啊。