发布于 2014-10-02 09:38:02
3楼
不是这个意思。我只是举个例子。
P20259 = Ti = 2000ms。
不管采样时间是如何(你可以把它用在不同的周期组,对吧?采样时间是可选的,对吧?),它总能在Ti设定的时间达到100%输入Xo。它的用法、效果和MM440的积分时间是一样的。
用在不同的周期组,只是精度上(平滑程度?还是锯齿状?)的差异。
至于前端的 SV SS是用于类似MM440的PID微调功能。
另外,是否是100%还是实际转速;完全看Xo是怎么定义的。你把它BiCo到100%(0-1.00)的参数时,就是100%规格化的应用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?