7楼

11个S7 200从站,总长大概也就150米,用的MOXA的485适配器,走的modbus rtu协议,9600的波特率没发看到说通讯不上啊。如果担心的话,就每隔50米加一个485中继咯。
不过,通讯线长了很容易烧S7 200PLC通信口的通讯芯片,所以这PLC的485通讯芯片真心不咋得。
反倒台达的EH、ES系列,500米多米接了7个,通讯杠杠的,一年多都说通讯不上过更别说烧通信口了。