1、如果外接继电器是交流继电器,请用示波器查看外接继电器线圈的电源波形,是不是谐波过多导致直流磁化引起PLC输出继电器触点电流过大且引起外接继电器释放问题。在继电器控制电源加输入输出电抗解决问题。
2、如果如果外接的是直流继电器,请给每一个继电器都加续流二极管和电容。
3、确保PLC程序控制输出继电器一分钟内通断不超过1次。如果通断次数过多请考虑晶体管输出类型。
4、可能是PLC本身质量问题了。
对于PLC输出继电器,额定负载内一天通断10次能够连续使用3年,十小时通断10次能够连续使用1年,一小时通断10次能够连续使用3个月,一分钟通断10次,能够连续半个月就不错了。
跟你说个现实中测试的交流继电器吧。3友的继电器,然后用继电器自身常闭触点来断开自身线圈,然后常开触点带一个负荷内的接触器,几十秒就废掉了一个继电器触点烧结了。用示波器看电压,2次谐波电压比原电源电压高了7倍啊,继电器触点火花四闪。加了吸收电路还好,减缓了继电器抓狂热度然后撑到3分钟吸收回路电容击穿、电阻发烫主电源熔丝保护跳开。