关于第二点不认同啊。
奇偶校验本来的用途是用来少字节通讯的,所以每个字节接收、发送都需要计算校验值,无疑增加了系统负担,所以不进行奇偶校验在多字节通讯上可以节省很多时间的,尤其单片机这种没有奇偶校验硬件需要程序计算更是很有用。

另外,S7 200做从站时,上位机主站由于都是硬件串口芯片,如果没设为两位停止位,一般只认第一个停止位就关波特率发生器的了,所以第二个停止位是被忽略的了。然后PLC保持两个停止位是保证总线高电平芯片驱动负荷最小。

至于上位机为PC的话,可以自己写串口调试软件,或者 ECOM串口助手 也不错,包含有好几种校验。