展开查看
以下是引用kdrjl在2014-09-25 22:30:00的发言 >11楼:不行,我还没看明白,我是想问,CU320-2能不能连接PM240或者PM250?也就是S的CU能控制G的PM吗?我问过技术支持,告诉我不能互相用,只能是S的对S的,是这样吗?那个CUA31我没了解呀。
CUA31叫做控制适配器,现在又有CUA32,每个CUA31有3个Drive-CliQ接口;传输用两个,剩下的一个可以根据需要接入各种SM编码器模块,同时还有一组温度接点。CUA32除具有CUA31的功能外,还自带一个额外的编码器接口(HTL/TTL/SSI)。
借助于控制适配器CUA31/32,AC/AC单轴功率模块PM340可以作为附加轴连接到现有的DC/AC驱动组上,而不需要CU24,因为该适配器是由外部来控制的,所以要求有一个可控制多根轴的SINAMICS/SIMOTION或SINUMERIK控制器,即CU320.
更简单一点说就是通过CU320通过Drive-CliQ连接CUA31/32控制PM340.这样可以提供更经济的控制方案。但现在只局限于PM340.