项目需要,用液压系统去顶升重结构(百吨级别),液压系统是高压力,小流量系统,系统需要功率为560W。
我用了西门子的变频电机(三相4极)1.5KW,恒扭矩频率30-50Hz,变扭矩5-30Hz.,选用V20变频器。
问题来了,本来用V20设了三个固定转速,高1400rpm,中1200rpm,低900rpm,采用恒扭矩方式(其实我不懂恒扭矩和变扭矩的的区别)。但是发现油缸速度太快,超过设计预期的速度9倍(原因是调速阀坏掉,无法调速)
为了降低油缸速度,只能采用下面的办法:
1.V20变频器降低速度到200转/分。----是否会电流大,发热厉害?
2.在液压系统中加调速阀。---调速阀是进口件,采购时间2个月,项目不能拖这么久。
关于电机在变频条件下的的恒功率和恒扭矩我不清楚,请教高手:
西门子的变频电机在200rpm下(频率在7Hz)下连续一两个小时工作会不会烧掉或者过热?
好像有个说法,西门子的电机(我这款是带自冷却风扇的)在30-50Hz恒扭矩条件下,可以自冷却。但是如果我把速度降到200转(7Hz)的时候,它就属于变扭矩运行了,随着液压系统压力的增大,电机的扭矩也会变大,电流也会变大??!然后过热,烧毁电机?
小弟不清楚厉害关系,请前辈指点一二,谢谢!
如果的确可以使用的话,我就明天去调试了,谢谢~~