回复:RS485通讯问题

索隆

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2013-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-06 08:51:04

24楼

复述一遍:1500的串口通讯模块分为基础版和增强版的,相当于300里的CP340和CP341,只有增强版的才能访问modbus库,且最高通讯频率是115.2k,而基础版的不能使用modbus库,要使用只能自己编写,且最高通讯频率是19.2k