s7—300通过proifbus—dp控制6se7mc问题

已锁定

唐唐00

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-05-25

普通 普通 如何晋级?

s7—300通过proifbus—dp控制6se7mc问题

1142

7

2014-10-06 15:33:34

我用313c—dp通过proifbus—dp控制6se7 mc逆变器,用的是西门子标准电机1fk7,6se7安装西门子标准proifbus通讯板和编码器反馈板,并和plc,电机连接。硬件组态已经编译并下载到plc中,变频器是按照简单快速设置,p367=0,p368=6,p918=5(于组态中一致),控制采用ppo3,即只有两个pzd。运行时plc正常,但变频器一直啪啪响,pmu显示0008,0009来回变化,查看r550=9c7e,9c7f之间闪烁,看通讯板上的黄绿红指示灯是一秒亮一秒灭,约一两分钟报f082。dp头上的开关都在on上,变频器是好的,在这之前做过pmu控制。请问各位老师,这是什么原因?是不是我的变频器设置有问题?应该怎样设置参数?