发布于 2014-10-07 17:22:07
2楼
哦,原来问题是这样呀。楼主对电机的铭牌数据理解模糊,导致不知所措。
首先,电机铭牌数据说:5-30Hz变转矩,30-50Hz恒转矩。指的是自冷条件下允许的转速应用范围。并不是说,电机就只有这种特性。
理论上,电机0-额定转速范围,都能恒转矩应用。但是,交流异步电机的变频器控制,要想做到这个能力的条件是,第一,编码器反馈的VC控制;第二,电机要有强迫风冷却。
你如果是自冷风扇,那只能是30-50Hz恒转矩的应用了,而你如果加了强迫风冷却,没有编码器反馈,那就可以实现5-50Hz恒转矩的应用!
由此,对于你现在的系统,若想150rpm至1500rpm恒转矩应用,只需加电机的外部强迫冷却风扇,用变频器的SLVC控制,即可满足要求。
如果没有外部的强迫冷却措施,电机在200rpm额定转矩下工作,电机过热就是必然的了。
我是你的朋友