回复:PCS7 编译时提示警告,求高手解决!

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-08 09:59:22

3楼

W: in OB32 there are 116 blocks/runtime groups/SFC charts installed.This can lead to problems when compiling with the SCL compiler.
W: in OB100 there are 125 blocks/runtime groups/SFC charts installed.This can lead to problems when compiling with the SCL compiler.
这两个警告来源于PCS7系统默认的功能块数量是50,而你的超出了;经过我大量的实践经验,这个警告可以忽略的。

W: Cannot calculate the local data requirements/the nesting depth of organization block OB100 because some of the installed blocks do not have a reference list.
W: Cannot calculate the local data requirements/the nesting depth of organization block OB32 because some of the installed blocks do not have a reference list.
这两个警告原因是因为在你的程序中使用了一些自定义功能块,而PCS7系统无法识别这些参数和嵌套深度。只要你的系统程序运行正常,这个警告也是可以忽略的!

Warning可以忽略,但最好要弄清楚警告的原因。
Error是必须要解决掉的!
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4415条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。