以下是引用onlyma在2014-09-23 16:36:17的发言 >9楼:我的几点建议:
1、我用过的中压电机,比如ABB的10kv等级的1000kw和1250kw,以及6kv等级的1000kw,在端电压处保证电压在正负10%之内的系统标称电压范围内(即9kv~11kv,5.4kv~6.6kv),电机启动和运行就没有任何问题。
2、对不频繁启动的异步电动机来说,短时大电流没什么关系;对频繁启动的异步电动机,频繁出现短时大电流会使电动机内部过热,但是,只要限制每小时最高的启动次数,电动机也是能承受的。比如有些电机参数是“5冷3热”。因此,只考虑电动机本身,是可以直接启动的。
3、但三相异步电动机在以下两种情况下是不可以启动的:1)变压器与电动机容量之比不够大,例如偏差电压>10%,本例来看勉强一些,2)启动转矩不能满足要求,因为电动机起动转矩正比于线电压的平方。
4、天然气压缩机貌似是恒转矩负载,这就涉及到如果是重载启动,比如气体多时,需要电机提供足够的启动转矩,如果端电压下降的厉害,是很难启动的。
这种气体压缩机基本属于不频繁起动,且启动时基本都是空载起动(即转矩要求比较低)。
您所说的比较勉强一些,是指启动时电动机端子电压下降厉害,超过10%了吗?