回复:恒扭矩和变扭矩的区别--用在液压泵系统上

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36705
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-10-08 14:35:57

4楼

回复3楼:

电机可以配自冷风扇,也可以配他冷风扇,都是标准件,可以更换;0-50Hz恒转矩控制,既是理论上的可行方案,也是实际应用的典型实例。就是做好了电机的他冷却即可。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3150条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。